Autorius Tema: Gedimu patikrinimas  (Skaityta 5900 kartus)

sergej

  • Newbie
  • *
  • Įrašai: 19
    • Žiūrėti profilį
Gedimu patikrinimas
« Įrašytas: Sausio 26, 2016, 11:09:46 am »
Kai ant pulto dega SERVICE mygtukas, tai reiškę kad sistemoje yra gedimu, kad sužinoti būtent koks gedimas reikia:


Spausti “*”, “2”. Užsidegę indikatoriai nurodo gedimus :

•   Dega “1” zona – sistemos gedimas.
             Spauskite “1”. Užsidegs vienos arba kelių zonų indikatoriai :
-“1” zona – srovės perkrovimai.
-“2” zona – sirenos gedimas.
-“3” zona – atviras centralės korpusas.
-“4” zona – nėra tinklo maitinimo zonų išplėtimo modulyje.
-“5” zona – išsikrovęs akumuliatorius išplėtimo modulyje.
-“6” zona – atviras zonų išplėtimo modulis.
-“7” zona – zonų išplėtimo modulio gedimas.
-“8” zona – nekokybiškas centralės įžeminimas.
•   Dega “2” zona – atidarytas detektoriaus korpusas.
             Spauskite “2”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “3” zona – belaidinio detektoriaus akumuliatoriaus iškrova.
             Spauskite “3”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “4” zona – prarastas ryšys su belaidžiu detektoriumi.
             Spauskite “4”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “5” zona – pažeista belaidė zona.
             Spauskite “5”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “6” zona – telefono linijos gedimas.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.
•   Dega “7” zona – neperduotas pranešimas į stebėjimo pultą.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.
•   Dega “8” zona – sistemos vidinių valandų sustabdymas.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.

 Išėjimas iš kiekvieno patikrinimo – “#”. Išėjimas iš bendro patikrinimo – “#”.
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 26, 2016, 11:15:28 am sukūrė sergej »