Rodyti pranešimus

Čia galite matyti visus šio nario pranešimus. Matote tik tuos pranešimus, kurie buvo paskelbti jums prieinamose lentose.


Žinutės - sergej

Puslapiai: [1] 2
1
Trikdis produkcija / Apsaugos sistema Trikdis kodo keitimas
« Įrašytas: Gegužės 12, 2019, 07:26:36 am »
Apsaugos sistema Trikdis su PARADOX klaviatura valdymo kodo keitimas (centrale SP231):
[Senas kodas]   [01]  [Naujas kodas]  [ Naujas kodas]  [1]  [ENTER]   [CLEAR]   [CLEAR]

Kur [01] - Vartotojo elinis numeris
[1] - Sritis

2
Trikdis produkcija / Apsaugos sistemos valdymas telefonu su Protegus
« Įrašytas: Lapkričio 13, 2018, 10:36:52 am »
GSM G16 modulis prijungiamas prie  DSC, Honeywell, Paradox, Pyronix, UTC Interlogix (Caddx), Innerrange ir Texecom apsaugos signalizacijos.
Perduoda pilną įvykių informaciją į saugos tarnybos stebėjimo pultą.
Veikia su Protegus programėle. Vartotojai gali valdyti savo apsaugos sistemą nuotoliniu būdu ir gauti pranešimus apie įvykius.



3
Kodinis Raktas / Secolink kodo keitimas (klaviaturos KM24, KM24A)
« Įrašytas: Spalio 27, 2018, 12:04:15 pm »
Aktyvuoto vartotojo PIN kodo keitimas
Gamintojas tiekia sistemą su keturių ženklų gamykliniais PIN, kurie atitinka sistemos vartotojo eilës
numerį. Pavyzdžiui: 1-jo vartotojo gamyklinis PIN bus 0001, 2-jo vartotojo 0002 ir t.t. Po sistemos
instaliavimo, užtikrinant PIN slaptumą, aktyvuotų vartotojų PIN kodus bûtina pakeisti.
, [Nustatymai] , [Vartotojai] , [Keisti PIN] , [Įveskite keièiamą PIN] , [Naujas PIN:] ,
[Kartoti] , [Pakeista].

4
Perimetro signalizacija / Greitai išstatoma perimetro apsaugos sistema
« Įrašytas: Spalio 27, 2018, 11:17:09 am »
Greitai išstatoma perimetro apsaugos sistema Forteza PDS testavimas.


5
Spectra / Vartotojo kodo keitimas PARADOX Spectra 1728 1738
« Įrašytas: Sausio 28, 2018, 12:32:10 pm »
Dauguma dar turi senas apsaugos sistemos iš PARADOX gamintojo serijos Spectra
Padariau video kaip pakeisti sena vartotojo kodą į naują:



6
На данном видео показано неправильная установка датчиков серии FMC и как влияет передатчик, установленный рядом с приёмником.


7
Vaizdo kameros / Hivision ir Dahua vaizdo sistemu atakas
« Įrašytas: Lapkričio 06, 2017, 06:02:13 pm »
Padaugėjo internetiniu vaizdo stebėjimo sistemų įsilaužimu atveju populiarų gamintoju Dahua ir Hikvision.
Internetiniai robotai skenuoja IP adresus, prisijungia prie vaizdo stebėjimo sistemų ir keičia nustatymus.
Po to prietaisas gali nedirbti.

Kad apsisaugoti nuo įsilaužimu rekomendojam atnaujinti įrašymo  įrenginio programa (softa) ir naudoti nestandartiniu portu prisijungimui
 
 

8
Signalizacija patalpoms / Signalizacijos valdymas telefonu
« Įrašytas: Rugsėjo 12, 2017, 11:14:24 am »
Paradox signalizacijos valdymas telefonu

9
Spectra / CENTRALĖS SPECTRA1728/1738 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
« Įrašytas: Sausio 26, 2016, 11:47:31 am »
Sistemos išjungimas iš saugojimo režimo ir aliarmo atšaukimas

Norint išjungti sistemą iš saugojimo režimo ar nutildyti aliarmą, reikia įvesti vartotojo kodą. Į saugomas patalpas Jūs turite įeiti pro duris, kurios inžinieriaus yra užprogramuotos kaip Įėjimo durys. Atidarius šias duris, centralė nesukelia aliarmo, bet pradeda įėjimo laiko skaičiavimą. Jeigu per šį laiką buvo įvestas teisingas vartotojo kodas, centralė išsijungia iš saugojimo režimo. Jeigu suklydote įvesdami vartotojo kodą, paspauskite mygtuką [Clear] ir pakartokite kodo įvedimą. Jeigu per įėjimo  laiką vartotojo kodas nebuvo įvestas arba jis buvo įvestas neteisingai, sistema sukelia aliarmą. Sistemos dalį gali išjungti bet kuris vartotojas, kurio kodas yra priskirtas šiai daliai, išskyrus tuos, kuriems leista tik įjungti sistemą į saugojimo režimą. Jeigu vartotojo kodas yra priskirtas abiems sistemos dalims, tai po vartotojo kodo įvedimo, pradeda mirkčioti mygtukai [1] ir [2]. Paspauskite tą mygtuką, kuris atitinka norimos išjungti sistemos dalį. Jeigu norite išjungti iškarto abi dalis, tai paspaudę vieną mygtuką, sulaukite patvirtinančio garsinio signalo ir paspauskite kitą mygtuką.



Vartotojo kodų įrašymas, keitimas ir ištrynimas

Jūsų sistemoje gali būti naudojami 4-ių  skaitmenų vartotojo kodai. Kodo ilgį pagal Jūsų pasirinkimą užprogramuoja inžinierius. Kodo skaitmenų reikšmės gali būti bet kokie skaičiai nuo 0 iki 9.   Rekomenduojame nenaudoti kaip kodą savo telefono numerio, gimimo datos, adreso ar tokių kombinacijų kaip 1234 ir panašiai, nes tai mažina Jūsų sistemos saugumą
Norint įrašyti naują vartotojo kodą arba pakeisti esamą, reikia:
1.   Paspausti mygtuką [ENTER]
2.   Įvesti Pagrindinio vartotojo kodą (mygtukas [ENTER] pradeda mirkčioti)
3.   Įvesti trijų skaitmenų vartotojo kodo numerį (žiūr. Lentelę Nr. 1)
4.   Įvesti naują 4-ių skaitmenų kodą (mygtukas [ENTER] mirkčioja)
5.   Įvesti naują vartotojo kodo numerį arba paspausti mygtuką [CLEAR] tam, kad išeiti iš šio režimo
Norint ištrinti nereikalingą vartotojo kodą, reikia:
1. Paspausti mygtuką [ENTER]
2. Įvesti Pagrindinio vartotojo kodą (mygtukas [ENTER] pradeda mirkčioti)
3. Įvesti trijų skaitmenų vartotojo kodo numerį (žiūr. Lentelę Nr. 1)
4.   Paspauskite mygtuką [FORCE]  4 ar 6 kartus (priklausomai nuo kodo ilgio). Valdymo pultelis išduoda patvirtinantį garsinį signalą
5.   Paspauskite mygtuką [CLEAR] tam, kad išeiti iš programavimo režimo
Lentelė Nr. 1 Vartotojo kodo numeriai
Numeris   Vartotojo kodas
[001]   Sistemos pagrindinis vartotojo kodas
[002]   Pagrindinis vartotojo kodas Daliai 1
[003]   Pagrindinis vartotojo kodas Daliai 2
[004] iki [047]   Vartotojai nuo 004 iki 047
[048]   Priverstinio atidarymo kodas



Programinis spindulių atjungimas

Šis metodas leidžia įjungti sistemą saugojimui, paliekant nesaugomus spindulius, kurie yra programiškai atjungti. Šis būdas naudojamas tada, jeigu reikia įjungti sistemą saugojimui, kai pvz. dalyje patalpų atliekami remonto darbai, yra gedimas spindulyje ir pan. Priešgaisrinis spindulys negali būti programiškai atjungtas. Programinis spindulių atjungimas atliekamas taip:
1.   Paspauskite mygtuką [BYP]
2.   Įveskite vartotojo kodą
3.   Paspauskite mygtukus, atitinkančius atjungiamus spindulius. Mygtukai ima šviesti. Dar kartą paspaudus tą patį mygtuką, jis nustoja šviesti ir tai reiškia, kad šis spindulys nebus atjungtas. Paspaudus mygtuką [FORCE], nustoja šviesti visi mygtukai ir tai reiškia, kad nei vienas spindulys nebus atjungtas.
4.   Išrinkus norimus atjungti spindulius, paspauskite mygtuką [ENTER]. Mygtukas [BYP] ima šviesti. Įjungus sistemą saugojimui, šie spinduliai bus nesaugomi.



Papildomos funkcijos

"Varpelio" režimo programavimas

Ši funkcija naudojama kai sistema yra išjungta iš saugojimo režimo. "Varpelio" režimas leidžia žinoti, kad spindulys, kuriam ši funkcija įjungta, yra atviras (pvz. atidarytos lauko durys). Valdymo pulteliui 1686 "varpelio" režimas įjungiamas paspaudus ir palaikius 3 sekundes mygtuką, atitinkantį spindulio numerį. Patvirtinantis garsinis signalas reiškia, kad šiam spinduliui "varpelio" režimas yra įjungtas. Pvz: norint įjungti "varpelio režimą spinduliui Nr.1 reikia paspausti ir palaikyti 3 sekundes mygtuką [1].
Valdymo pulteliui 1689 "varpelio" režimas įjungiamas taip:
1.   Paspausti ir palaikyti 3 sekundes mygtuką [9]
2.   Išrinkite spindulius, kuriems norite įjungti "varpelio" režimą, paspausdami dviejų skaitmenų spindulio numerį (pvz: norint išrinkti spindulį Nr.2 - reikia paspausti
  • [2] )

3.   Paspausti mygtuką [ENTER] , norint išeiti iš šio režimo
Valdymo pulteliui 1641 LCD "varpelio" režimas įjungiamas taip:
1.   Paspausti ir palaikyti 3 sekundes mygtuką [9]
2.   Paspausti mygtuką [1]
3.   Įvesti norimo spindulio dviejų skaitmenų numerį arba naudojantis mygtukais [] ir [] išrinkti ekrane norimą spindulį ir paspausti mygtuką [FNC1]
4.   Paspausti mygtuką [ENTER] , norint išeiti iš šio režimo


Pilna instrukcija:
http://www.signalizacija.info/instr/spectravartotojoinstrukcija.doc




10
Spectra / Gedimu patikrinimas
« Įrašytas: Sausio 26, 2016, 11:36:56 am »
Sistemos gedimų peržiūra

Spectra centralės informuoja apie 14 galimų gedimų sistemoje. Esant gedimui sistemoje, valdymo pultelyje šviečia mygtukas [TBL] (arba [TRBL] ). Paspaudus mygtuką [TBL] (arba [TRBL]), šviečiantys mygtukai (lemputės) informuoja, kos gedimas sistemoje yra. Valdymo pulteliui 1641 LCD naudokite mygtukus [] ir [], kad peržiūrėti gedimus.  Tam, kad išeiti iš gedimų peržiūros, reikia paspausti mygtuką [CLEAR].

Šviečia mygtukas            Gedimo pobūdis
   [1]      Atsijungęs akumuliatorius arba žema jo įtampa
   [2]      Bevielio modulio žema baterijos įtampa
   [3]      Dingusi kintama 220V įtampa
   [4]      Atsijungusi sirena
   [5]      Perkrauta sirenos grandinė
   [6]      Perkrauta daviklių maitinimo grandinė   
   [7]      Nepavykęs prisiskambinimas
       [8]     Išsiderinęs sisteminis laikrodis. Tam, kad užprogramuoti sisteminį laiką, paspauskite mygtuką [8] ir įveskite esamą laiką
        [9]          Gedimas spindulyje. Paspaudus mygtuką [9], bus indikuojamas sugedusio spindulio numeris
   [10]      Atjungta telefono linija
   [STAY]     Priešgaisrinio spindulio gedimas
   [BYP]      Atsijungęs išplėtimo modulis
   [MEM]     Atsijungęs bevielis modulis
   [FORCE]   Valdymo pultelio gedimas

11
Caddx / CENTRALĖS NX-8, NX-6, NX-4 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
« Įrašytas: Sausio 26, 2016, 11:23:53 am »
INDIKATORIŲ FUNKCIJŲ PAAIŠKINIMAS

          ARMED (Apsauga) : Dega – teritorija įjungta apsaugai.
                                       Mirksi – saugojimo laikotarpiu buvo pavojaus signalų.
        BYPASS (Apėjimas) : Dega – nors viena teritorijos zona yra apeita.
         CANSEL (Atšaukimas) : Mirksi – skaičiuojamas galimo atšaukimo laikas.
                                                  Dega – perduodamas atšaukimo pranešimas po laiko.
         CHIME (Skambutis) : Dega – įjungtas darbo režimas (įėjimo skambutis).
         EXIT (Išėjimas) : Dega – skaičiuojamas išėjimui skirtas laikas.
                                       Mirksi – likus 10 sek. iki išėjimo laiko pabaigos.
        FIRE (Gaisras) : Dega – gaisro pavojus. Mirksi – detektorių gedimas.
         INSTANT (Režimas) : Dega – nėra įėjimo užlaikymo.
         POWER (Įtampa) : Dega – normalus maitinimas. Mirksi – rezervas iškrautas.
                                          Nedega – maitinimas iš rezervinio akumuliatoriaus.
         READY (Pasirengęs) : Dega – sistema be gedimų ir pasiruošusi apsaugai.
                                               Mirksi – sistemoje yra apeitos pažeistos zonos.
         SERVICE (Servisas) : Dega – būtinas sistemos techninis patikrinimas.



ĮJUNGIMAS APSAUGAI ĮPRASTU REŽIMU

1.   Uždarykite visus saugomus langus ir duris. Indikatorius READY degs nuolat, 
jei visos saugomos zonos tvarkoje ir mirksės, jei kuri nors zona apeita. Atminkite, kad apeitos zonos – nesaugomos. Jei indikatorius READY nedega, sistema apsaugai neįsijungs. Jei indikatorius POWER nedega – nėra  maitinimo iš tinklo.
2.   Surinkite savo 4-ženklį Vartotojo Kodą. Užsidegs ARMED, EXIT
 indikatoriai. Užsidegęs EXIT rodo, kad pradėtas skaičiuoti išėjimo užlaikymas. Dabar galite išeiti iš patalpos. Paskutines 10 sek. EXIT mirksi perspėdamas, kad baigiasi užlaikymas. Jei nespėjote išeiti, surinkite Vartotojo Kodą ir išjunkite sis- temą iš apsaugos. Pakartokite įjungimo apsaugai procedūrą.



Vartotojų kodo keitimas

1.   Įveskite “*”-“5”-“Master-kodas”. Indikatorius “Paruošta” mirksi.
2.   Įveskite vartotojo kodo DU SKAIČIUS  (visada!!!). Pvz.: “0”-“3” kodui Nr.3. Indikatorius “Paruošta” dega.
3.   Įveskite patį vartotojo kodą, kuris skirtas šiam vartotojui. Indikatorius “Paruošta” vėl ima mirksėti ir jūs grįžtate į 2-ą punktą. Jei NX-4 atmes įvestą kodą, nuskambės trigubas garso signalas.
4.   Jei būtina programuoti kitus kodus, grįžkite į 2-ą punktą.
5.   Mygtuko “#” paspaudimu mirksint indikatoriui “Paruošta” išeinama iš kodų programavimo režimo.

Atsiusti pilna instrukcija:
http://www.signalizacija.info/instr/vartotojoinstrukcijanx.doc



12
Caddx / Gedimu patikrinimas
« Įrašytas: Sausio 26, 2016, 11:09:46 am »
Kai ant pulto dega SERVICE mygtukas, tai reiškę kad sistemoje yra gedimu, kad sužinoti būtent koks gedimas reikia:


Spausti “*”, “2”. Užsidegę indikatoriai nurodo gedimus :

•   Dega “1” zona – sistemos gedimas.
             Spauskite “1”. Užsidegs vienos arba kelių zonų indikatoriai :
-“1” zona – srovės perkrovimai.
-“2” zona – sirenos gedimas.
-“3” zona – atviras centralės korpusas.
-“4” zona – nėra tinklo maitinimo zonų išplėtimo modulyje.
-“5” zona – išsikrovęs akumuliatorius išplėtimo modulyje.
-“6” zona – atviras zonų išplėtimo modulis.
-“7” zona – zonų išplėtimo modulio gedimas.
-“8” zona – nekokybiškas centralės įžeminimas.
•   Dega “2” zona – atidarytas detektoriaus korpusas.
             Spauskite “2”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “3” zona – belaidinio detektoriaus akumuliatoriaus iškrova.
             Spauskite “3”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “4” zona – prarastas ryšys su belaidžiu detektoriumi.
             Spauskite “4”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “5” zona – pažeista belaidė zona.
             Spauskite “5”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.
•   Dega “6” zona – telefono linijos gedimas.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.
•   Dega “7” zona – neperduotas pranešimas į stebėjimo pultą.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.
•   Dega “8” zona – sistemos vidinių valandų sustabdymas.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.

 Išėjimas iš kiekvieno patikrinimo – “#”. Išėjimas iš bendro patikrinimo – “#”.

13
Signalizacija patalpoms / Ats: GSM signalizacija CG3
« Įrašytas: Liepos 05, 2015, 11:22:32 am »
Centrales valdymas telefonu:

SMS pranešimai turi būti pradedami didžiosiomis PSW raidėmis ir modulyje įrašytu šešių skaičių kodu.
Lentelėje simbolis „ ˽ „ žymi tarpo simbolį SMS pranešimo tekste.
SMS pranešimą –atsakymą į užklausą – modulis išsiųs į tą telefoną, iš kurio buvo gauta užklausa.

Modulio valdymas SMS žinutėmis pagrindinės komandos:

SMS tekstas:                                               Reikšmė

PSW123456˽97˽3                             Modulis atsiųs SMS pranešimą apie išėjimų būsenas;

PSW123456˽97˽4                             Modulis atsiųs SMS pranešimą, signalizacijos ir įėjimų būsenas ir maitinimo būklę;

PSW123456˽97˽5                             Modulis atsiųs SMS pranešimą su modulio IMEI numeriu, veikimo programos versija ir
tuometiniu GSM lauko stiprumu

PSW123456˽50˽N                             N- tojo išėjimo būsena keičiama į priešingą, jei N-asis išėjimas nustatytas į „Remote
control by SMS“; N reikšmės: 1, 2, 3, 4, 5, 6

PSW123456˽50˽0                             N-tojo išėjimo būsena keičiama į OFF, jei N-asis išėjimas nustatytas į „Remote
Control by SMS“; N reikšmės: 1, 2, 3, 4, 5, 6

PSW123456˽50˽1                             N-tojo išėjimo būsena keičiama į ON, jei N-asis išėjimas nustatytas į „Remote 
Control by SMS“; N reikšmės: 1, 2, 3, 4, 5, 6

PSW123456 ˽96 ˽yyyy/mm/dd#hh:mm#     Nustatyti modulio datą ir laiką.
                                                                   yyyy –metai, mm –mėnuo, dd –diena, hh –valanda, mm –minutės

PSW123456˽98˽999999                     Nustatyti naują kodą
                                                           999999 naujasis kodas (šeši 0-9 skaitmenys) 

PSW123456˽99                                  Komanda, kuri paleidžia modulį veikti iš naujo

14
Signalizacija patalpoms / Ats: GSM signalizacija CG3
« Įrašytas: Liepos 05, 2015, 11:17:52 am »
Centralės galimybės

    6 zonos (plečiamos iki 32)
    8 sritys, kurių kiekviena gali būti saugoma nepriklausomai
    6 PGM išėjimai, valdomi telefono skambučiu arba SMS žinute
    Pranešimų perdavimas GPRS ryšiu į pagrindinį arba rezervinį IP adresus. GPRS ryšiui dingus pranešimai siunčiami SMS žinutėmis
    Pranešimai siunčiami Contact ID kodais
    Nuolatinė ryšio su CSP kontrolė
    Vartotojų informavimas apie įvykius SMS žinutėmis arba telefono skambučiu
    Greitas ir patogus konfigūravimas per USB
    Vidinis impulsinis maitinimo blokas
    Valdymas su Paradox K32, K636, K10V, K10H klaviatūromis, telefono skambučiu, taip pat kodiniu ar kitu elektros jungikliu
    Nauja! Centralės nuo CG3 v150302 versijos gali būti valdomos ir su klaviatūromis Protegus SK130LED ir Paradox K32+

15
Signalizacija patalpoms / GSM signalizacija CG3
« Įrašytas: Liepos 05, 2015, 11:11:16 am »
Trikdis GSM apsaugos centralė CG3

6-32 zonų, 8 sričių ir 6 PGM išėjimų patalpų apsaugos centralė su integruotu GSM komunikatoriumi.

Puslapiai: [1] 2