Forumas signalizacija.info

Pagrindinis forumas => Signalizacija patalpoms => Spectra => Temą pradėjo: sergej Sausio 26, 2016, 11:36:56 am

Antraštė: Gedimu patikrinimas
Parašė: sergej Sausio 26, 2016, 11:36:56 am
Sistemos gedimų peržiūra

Spectra centralės informuoja apie 14 galimų gedimų sistemoje. Esant gedimui sistemoje, valdymo pultelyje šviečia mygtukas [TBL] (arba [TRBL] ). Paspaudus mygtuką [TBL] (arba [TRBL]), šviečiantys mygtukai (lemputės) informuoja, kos gedimas sistemoje yra. Valdymo pulteliui 1641 LCD naudokite mygtukus [] ir [], kad peržiūrėti gedimus.  Tam, kad išeiti iš gedimų peržiūros, reikia paspausti mygtuką [CLEAR].

Šviečia mygtukas            Gedimo pobūdis
   [1]      Atsijungęs akumuliatorius arba žema jo įtampa
   [2]      Bevielio modulio žema baterijos įtampa
   [3]      Dingusi kintama 220V įtampa
   [4]      Atsijungusi sirena
   [5]      Perkrauta sirenos grandinė
   [6]      Perkrauta daviklių maitinimo grandinė   
   [7]      Nepavykęs prisiskambinimas
       [8]     Išsiderinęs sisteminis laikrodis. Tam, kad užprogramuoti sisteminį laiką, paspauskite mygtuką [8] ir įveskite esamą laiką
        [9]          Gedimas spindulyje. Paspaudus mygtuką [9], bus indikuojamas sugedusio spindulio numeris
   [10]      Atjungta telefono linija
   [STAY]     Priešgaisrinio spindulio gedimas
   [BYP]      Atsijungęs išplėtimo modulis
   [MEM]     Atsijungęs bevielis modulis
   [FORCE]   Valdymo pultelio gedimas